4层教学楼,每层600学生,疏散走道宽度要6米?怎么能做到

某学校4层教学楼,每层12个班,600个学生,疏散走道宽度要6米?怎么能做到

请写下您的回答回答

共 3 回答

重庆消防 25-02-27

用3个楼梯(左右加中间楼梯)将教学楼“12个班”均分成2个“6个班”,这样走道宽度可降为3m,楼梯宽度降为2m;当然,还可以采用u字形设计,用4个楼梯,这样也可降低走道及楼梯宽度。

1 赞 0 踩 [回复]举报

老李不老 25-02-27

楼主算错了哦,注意学校4层及以上的每百人宽度是1.05米(《中小学校设计规范 GB50099-2011 》)8.2.3条;

同意楼上的意见,增加楼梯将疏散人分流来减小走道宽度;

1 赞 0 踩 [回复]举报

闲淡潮人 25-02-28

每一段疏散走道上需要疏散的人数计算一下,最终取合理最大值,教学楼需0.6的倍数。

单向疏散走道上的教室疏散人数按全部计入,双向疏散走道上的教室疏散人数按一半计算。

0 赞 1 踩 [回复]举报