LHH2737 25-02-24
不影响过道疏散宽度,燃烧性能等级符合要求,摆设在疏散路径上时不能有反光影响人员视线,不遮挡消防设施就行
建筑内部装修设计防火规范GB 50222-2017
4.0.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。
4.0.2 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,
4.0.3 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。
在对电影院安全检查过程中发现影院增加摆放了很多道具,增加一些浪漫等吸引观众,对发生火灾时候疏散可能有一定影响,但也不太清楚国家有没这方面具体法律法规要求还是允许摆放,还有在过道增加激光投影在墙上行为有没违法,请老师帮忙解答一下疑惑,谢谢。
检查需要有依据标准不能个人观点,处罚也得讲道理