集中电源在公共建筑可以供电8层还是64层?

规范说每个回路不宜超过8层,那么8个回路供64层是否可行?不考虑灯具数量

请写下您的回答回答

共 1 回答

潘天坤 25-02-21

从这个条文来说,极限确实可以64层,但是要考虑配电回路配接灯具数量限制(60只)和集中电源额定输出功率(设置在电气竖井不大于1KW,设置在其他场所不大于5KW),理论上没办法设置64层(按1:1并选择5KW考虑,每层17.35W基本不可能这么小)


任一配电回路配接灯具不宜超过60只,同时集中电源额定输出功率不应大于5kW,设置在电缆竖井中的集中电源额定输出功率不应大于1KW