电子产品生产车间&仓库内,疏散通道的宽度?

我们公司厂房是丙类,有五层,每层4千平方,现有4个安全出口,有电子产品生产车间,和仓库,请问下我们车间内和仓库内的疏散通道应该是多少米,GB 50016-2014规范上没有看明白,网上有说2M的,1.8M的,1.4M的,所以想了解最标准的规定,好方便推行。谢谢!

请写下您的回答回答

共 1 回答

沐浴阳光 21-05-06

车间内疏散通道应根据实际疏散人数按1.00米/百人计算且不宜小于1.40米,仓库内由于人员少规范并没有具体规定,应结合实际情况确定且不宜小于1.1米。