消防问答 > 防烟排烟 提问

风管穿越风机房是否需要套管

风管穿越风机房是否需要套管

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-05-03

        Gb50243-2016第6.2.2的规定如下图。

         风机房处墙体如为防火隔墙,可以不设套管,但必须进行防火封堵。防火封堵可以参考图集20k607或有关防火封堵的规范。

例如《烟规》要求如下:



0 赞 0 踩 [回复]举报

tylishunhu 24-01-09

我们实际施工中很多隔墙、和风机房出口都加了套管。不知道这个到底怎么理解?

0 赞 0 踩 [回复]举报