消防问答 > 防烟排烟 提问

地下汽车库的排烟、通风合用系统合规的做法

请教一下地下汽车库的排烟、通风合用系统合规的做法。

有一部分设计是把排风机房和排烟机房分别独立设置,而风管共用的情况,很纳闷的是排烟时可以考虑把排风机入口处设置电动防火阀以断开联系,而排风时怎么断开排烟风机这一条风道呢?个人觉得排烟和通风合用系统采用共用风机分级控制,且 防烟分区 支管上 同时 设置排烟防火阀 和电动防火阀 时,是可以满足分区排烟和火警时排风切换排烟功能 的。

请写下您的回答回答

共 9 回答

潘天坤 25-02-19

常见地下室排烟风机和平时通风合用,通过一些设置是可以实现功能的

1 赞 0 踩 [回复]举报

鱼之乐   回复: 潘天坤25-02-19

比如您的方案是...

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 鱼之乐25-02-19

平时通风设置70℃防火阀,火灾排烟设置280℃排烟防火阀。保证发生火灾时候排烟系统是启动的,非火灾状态下排烟系统是关闭的

排烟系统上设置常闭排烟口,当确认火灾开启着火所在防烟分区的排烟口,同时设置70℃电动防火阀,当接收到排烟系统开启信号让70℃电动防火阀保持关闭,当接收到排烟系统关闭信号让70℃电动防火阀保持开启。或者火灾排烟系统和平时通风系统同时设置电动70℃防火阀及电动280℃排烟防火阀(不知道有没有此类产品),保证发生火灾时候排烟系统是启动的,非火灾状态下排烟系统是关闭的即可

2 赞 0 踩 [回复]举报

鱼之乐   回复: 潘天坤25-02-19

感谢支持。

我有几点疑问请教:

1、70℃防火阀安装在合用系统风管上,遇上排烟时不就自动关闭了吗?还怎么排烟?

2、合用系统风管上安装了常闭排烟阀,平常排风时怎么打开?

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 鱼之乐25-02-20

充电桩区域的排烟系统,如果负担多个防烟分区(充电单元),这种情况排烟系统和通风系统合用,这种情况共用风机(双速风机)、风管、风口,可以在每个防烟分区设置280℃排烟防火阀(常开)+排烟阀+70℃电动防火阀(常开,平时开启,火灾时自动关闭)。设置一节旁通弯管,70℃电动防火阀设置在旁通弯管,排烟阀设置在旁通管中间的水平管上

负担多个防烟分区需要设置排烟阀,以便发生火灾时仅开启着火防烟分区的排烟口,平时状态排烟阀是关闭,风口是常开的,水平管道不通,排烟系统是关闭的,而旁通弯管上的70℃电动防火阀是开启的,通风可以通过旁通弯管进行。当发生火灾,70℃电动防火阀自动关闭,旁通弯管不通,通风系统是关闭的,水平管道上的排烟阀开启,排烟系统开启



1 赞 0 踩 [回复]举报

鱼之乐   回复: 潘天坤25-10-29

设旁通管路,是个办法。谢谢指点

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 25-02-19

有限直接通风就用消防排烟啊,有限电机设置两档,平时通风一档,消防时候直接高速档位。前提不能设置排烟防火阀,很多地下室也没必要,就一个防烟分区

0 赞 0 踩 [回复]举报

鱼之乐   回复: 沉默25-02-19

排烟系统中只有一个防烟分区时就不必须设置排烟防火阀吗?排烟防火阀是排烟系统必不可少的功能组件,为的是当火势太大,排烟失去意义时,关闭风道,防止风道成为火灾蔓延途径。同学热情很高,但讨论技术问题要先熟悉标准规范。

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默   回复: 鱼之乐25-02-20

排烟阀

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭