消防应急灯

消防应急灯是否可以用插座连接,那个规范有规定

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友21859 21-04-26

可以使用插座连接,低于1米以下的疏散指示灯不可以使用插座链接

1 赞 0 踩 [回复]举报

涩舞 21-04-26

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。


1 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-05-10

用防拆卸的专用插座连接是可以的

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-22