消防问答 > 消防给排水 提问

设置消防水箱做条件

何时应设高位消防水I箱

请写下您的回答回答

共 2 回答

云中飞翔 25-02-05

高层民用建筑、3层及以上单体建筑面积大于10000平米的其他公共建筑,当舍内采用临时高压给水系统时,应设置高位水箱。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-02-05

室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱


室内采用临时高压消防给水系统时,其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵
   

室内采用临时高压消防给水系统时,当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱



0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭