多层公共建筑首层疏散出口最小0.9m,但如果是人员密集场所,需要最小1.4m吗,有具体规范条例出处吗

多层公共建筑首层疏散出口最小0.9m,但如果是人员密集场所,需要最小1.4m吗,有具体规范条例出处吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

学生 21-04-23

建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)5.5.19条

1 赞 0 踩 [回复]举报

荔枝zz   回复: 学生21-04-26

细读了一下,解决了我的疑惑,感谢

0 赞 0 踩 [回复]举报