专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防问答
>
建筑防火
提问
会议厅二级不能设置在地下?
举报
请写下您的回答
回答
提 交
共 1 回答
勇敢前行
21-05-10
民用建筑地下、半地下建筑的耐火等级不应低于一级。
《建筑设计防火规范》
5.1.3 民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确
定,并应符合下列规定:
1 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;
2 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
0
赞
0
踩
[回复]
举报
海报分享
最新问题
大神们们分析分析
灭火器超5年
新规中餐饮场所
水箱检修口是否可以开到水箱侧面做成密封的?
消防泵的性能参数,以及该怎么选择消防泵
关闭
关闭
正在生成海报, 请稍候
↑保存图片分享