首层疏散外门净宽必须满足1.1m吗?一个小房间的门也得满足、如果是防火门还不能选1.2m的,得选1.5m的,有什么权威的回答吗?
提 交
共 5 回答
安洪全 25-01-23
不应小于1.1M,1.2M或1.5M的性能覆盖1.1M可以使用的。
0 赞 0 踩 [回复]举报
ttt123 25-01-23
防火通规7.1.4有你的解惑,不过大多场地都属于人员密集公共场所,所以一般都用建规5.5.19
1 赞 0 踩 [回复]举报
徐海金 25-01-23
不需要,房间门按0.8就行,这里首层外门是指楼梯间没有直通室外的情况!
沉默 25-01-23
房间门直接对室外,不是人密0.8
云中飞翔 25-01-24
首层疏散外门的1.1米是根据疏散楼梯的宽度1.1米和疏散走道的1.1米得出来的。人员聚集场所的大厅要求不小于1.4米。