消防泵每次启动都需要输入密码,符合要求吗

每次手动启动消防泵,都需要输入密码,请问规范上有明确消防泵启动不能设置密码的吗?如有,请附上规范要求

请写下您的回答回答

共 7 回答

安洪全 25-01-22

没说不能设,但无论是设密码还是其它防止误启动的措施,都“应确保在火灾时能及时启动”

0 赞 0 踩 [回复]举报

yhue119 25-01-22

不符合要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

阿龙 25-01-22

规范还要求消防水泵控制柜必须设置机械应急启泵装置,这个不需要密码,火灾时没有自动启可以用

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 25-01-22

个人觉得不合适,假如紧急情况没密码呢,但是如果有机械应急也说得过去。

0 赞 0 踩 [回复]举报

徐海金 25-01-22

给排水通规都要求给水泵房要上物理防护措施了,泵房的门都要密码或锁。都是专业人员操作的,设置柜子设置密码没有毛病。

0 赞 0 踩 [回复]举报

喧哗 25-01-22

个人意见,无人值守消防泵房门平时都是锁着的,消防泵房每次进去都需要钥匙,所以消防泵启动也需要密码挺正常。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321   回复: 喧哗25-01-23

从实际出发,很多水泵房就电工知道密码,假如那天没上班,多少水泵房是打自动的,打自动也很多不能启泵,所以如果我检查就要求旁边贴上密码。

0 赞 0 踩 [回复]举报