感温电缆在变电站应用选型时注意事项

感温电缆(缆式线型感温火灾探测器)在变电站应用位置主要分两部分, 一在电缆沟、电缆夹层、电缆竖井应用时通常选型温度为85度,注意在新疆地域室外电缆沟使用时, 因部分地区地表温度最高可达60℃,达到了85度感温电缆的工作环境温度上限,建议选105度感温电缆。二、在主变上缠绕使用时, 建议选型138度或105度感温电缆,并选型外带金属编织层感温电缆,增强抗老化和抗信号干扰。选型时注意型式报告上和实际使用产品是否一致。避免后期验收造成困扰。

请写下您的评论评论

共 1 评论

防患未然 21-05-17

变压器上,应该以什么方式缠绕?缠绕什么位置有没有标准啊?

0 赞 0 踩 [回复]举报