消防问答 > 自喷灭火系统 提问

请教下丙类厂房需要设置自动喷淋系统吗?

请教下丙类厂房需要设置自动喷淋系统吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

云中飞翔 25-01-13

需要设置喷淋的丙类厂房面积如下。

大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间火柴厂的烤梗、筛选部位泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。

占地面积大于1500m2的木器厂房占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房高层丙类厂房飞机发动机试验台的准备部位建筑面积大于500m2的丙类地下厂房。

0 赞 0 踩 [回复]举报

hyw513 25-01-14

高层丙类厂,占地面积大于1500,总建筑面积大于3000的制衣制鞋,电子玩具的丙类厂房需要设置自动喷水灭火系统,知道吧?


0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭