消防问答 > 防烟排烟 提问

电动排烟窗问题

有一个办公楼,四层,每层三个电动排烟窗。能否整栋楼的电动排烟窗用一台排烟窗控制器控制所有排烟窗,消防联动控制器联动控制排烟窗控制器。还是必须每层安装一台电动排烟窗控制器?

请写下您的回答回答

共 2 回答

云中飞翔 25-01-08

安装一台电动排烟窗控制器,每个楼层设置一个控制回路

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-03-24

允许整栋楼使用一台控制器‌,但需满足容量、信号传输及分区控制要求‌。推荐每层独立设置控制器‌,以提升系统可靠性和维护便利性,避免违反《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251对排烟系统独立性的强制规定‌。如:各层排烟窗‌控制逻辑不同‌(如不同楼层防烟分区独立)、控制器容量不足或信号传输距离超限(单控制器线路长度不宜超过24米)‌、需满足《消防设施通用规范》GB55036对排烟系统‌分区控制‌的可靠性要求‌。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭