消防问答 > 防烟排烟 提问

直通室外的疏散门,最小清晰高度以上能否算作自然排烟口面积?

直通室外的疏散门,在最小清晰高度以上的区域能否算作自然排烟口面积?

请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 25-01-06

门一般不作为排烟设施,清晰高度以上的洞口或者百叶可以算


0 赞 0 踩 [回复]举报

带着痛的微笑   回复: 潘天坤26-05-09

这个在规范那个条款中有比较明确的说明

0 赞 0 踩 [回复]举报

老李不老 25-01-08

个人理解:不是防火门的直通室外的疏散门可以。最好按当地的消防指南来执行。四川有上述理解的解释,认为可行

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭