规范4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
这里的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭,需要用专线直接连手动控制盘上吗?
提 交
共 5 回答
潘天坤 24-12-29
个人觉得描述的是总线盘要求,多线盘硬线连接有专用线路和直接手动控制这些字眼要求
1 赞 0 踩 [回复]举报
带头大哥123 24-12-29
总线启动就行
同同不同 24-12-29
送风口等可采用总线控制
小唐12321 24-12-30
不用,总线启动,现在还有很多排烟口都没总线启动,规范落地太难了
EHS专家-DL 25-03-24
风机的启动/停止按钮,必须通过专用线路直接连接至消防控制室的手动控制盘,且需满足“直接手动控制”功能(硬线控制)。其他设备(送风口、挡烟垂壁、排烟口等)无需专用线路,可通过消防联动控制器的总线控制模块实现手动操作。
0 赞 0 踩 [回复]举报