消防问答 > 火灾自动报警 提问

消火栓按钮需要启动消防泵

对于丁类厂房可以不设火灾自动报警系统。可以参考问题集锦问题206。不设火灾报警系统的消火栓按钮需要启动消防泵。


在实际问题中,建筑体中无火灾自动报警系统的丁类仓库群,有300余室内消火栓,其消火栓按钮直接连线到消防泵控制柜,(以总线方式),如何连线呢,


用多线方式,300多组线如何连续呢?

请写下您的回答回答

共 6 回答

刘丽波 21-04-20

我对电气专业不太通。在13版的火灾自动报警实施以前,都是消防按钮启动消防泵,那时候怎么设置就怎么做。可以参考一下上一版图示。

1 赞 0 踩 [回复]举报

14555 21-04-20

临时高压消防给水系统可由高位水箱的流量开关、消防水泵出水干管上的压力开关、报警阀压力开关直接启动消防水泵。规范说的是不宜并没有说禁止,原因是投入资金较大不符合经济适用的原则。

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼 21-04-22

泵控柜的接触器外设置2套继电器,同时消火栓按钮设置独立的电源,由消火栓按钮控制继电器,继电器控制接触器的辅助触点来保证启泵功能。  

我认为只是常开点常闭点的使用。

0 赞 0 踩 [回复]举报

防火防盗防闺蜜 21-05-11

可以在消火栓出水干管设置湿式报警阀,压力开关连锁启动水泵

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-05

如果想做成多线直接启泵,可以把所有消火栓按钮T接在一组主线上,直接连接的泵控柜对应端子排,通过按钮短封两个端子,通过控制柜输出的电源实现直接启动消火栓泵。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-28

手拉手启泵.

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭