一层直通室外的门上部能否作为自然排烟口

一层商业门面有一个或多个直通室外的门,门的上部在储烟仓内,能否作为自然排烟口?

请写下您的回答回答

共 7 回答

刘丽波 21-04-17

可以,储烟仓范围内的可开启部分,只要火灾时能开启都可以。有个别地方标准不允许。

1 赞 0 踩 [回复]举报

殇~~ 21-04-17

处于储烟仓内的面积可以算作


0 赞 0 踩 [回复]举报

查规范 21-11-10

为何有些地方不允许呢?  有没有权威答复?   规范上面写外墙上的窗(口)都可以作为自然排烟使用。


但是有些人提出,说疏散门属于逃生用的,用来排烟就和那条 疏散口要和排烟口距离1.5m有冲突了。


大家怎么看?

0 赞 0 踩 [回复]举报

消消网友   回复: 查规范22-03-24

这个1.5m说的是机械排烟口,对自然排烟口没有规定。

2 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-13

可以,但门的开启高度要在储烟仓内

0 赞 0 踩 [回复]举报

带着痛的微笑   回复: 李勤26-05-09

这个在规范那个条款中有比较明确的说明

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤   回复: 带着痛的微笑26-05-09

0 赞 0 踩 [回复]举报