个人意见,仅供参考:
1、安全出口一般在建筑的外立面上,位于大堂里面的属于疏散出口,并且还属于2楼及以上部分的疏散出口;3、5、6属于安全出口;3同时也是楼上的一个疏散出口;1、4属于疏散出口,对应的建筑大门属于安全出口;
2、首层疏散总宽度分三部分计算:
①地下室部分单独计算,=5+6;
②一楼部分,根据一楼人数计算;
③二楼及以上部分:根据人数最多的楼层计算;
然后比较一下②和③大小,那个大,以那个为疏散总宽度;
当然以上计算是以每个宽度都符合各自最小宽度要求的情况下。
如果仅仅看图纸,在宽度都符合各自区域宽度要求的情况下,疏散总宽度就是3+两个大门宽度;



2号通门厅到1 和4 , 1和4都通到架空处与室外连通了,怎么不计入 疏散总宽度??