人员正常活动的场所或者疏散通道的2米或者2.1米位置如果存在风管、风口或者其他障碍物,可能会违反相关规范的净高要求
还有就是除非室内净高比较低或者受现场因素影响,不然一般情况下设计风管或者排烟口高度很少低于2.1米
建筑防火通用规范GB55037、民用建筑设计统一标准GB50352、民用建筑通用规范GB55031里都有提到类似的内容:疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1米(建筑防火通用规范GB55037);地下室、局部夹层、公共走道、建筑避难区、架空层等有人员正常活动的场所最低处室内净高不应小于2米(民用建筑通用规范GB55031);地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处净高不应小于2米(民用建筑设计统一标准GB50352)