排烟口的执行机构安装有高度要求吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 24-12-12

楼主是说排烟阀的阀体还是手动开启装置的安装高度呢?

手动开启装置应安装在距楼地面1.3米至1.5米之间便于操作且明显可见的位置