请问 一下,内外热镀锌管道还需要刷防腐漆吗?这个有规范依据吗?
提 交
共 4 回答
jinyanwu 24-11-19
根据周边环境因素确定:
0 赞 0 踩 [回复]举报
喧哗 24-11-19
如果架空管道,直接用成品的镀锌钢管,不用防腐,直接刷红色色环就可以了。埋地管道镀锌是防锈层,还是需要额外做防腐的。
1 赞 0 踩 [回复]举报
好难呀 回复: 喧哗24-11-19
谢谢
潘天坤 24-11-20
一般来说消防架空水管如果不是设置海边等有腐蚀气体的环境并且采用的内外壁热镀锌钢管的内外表面的镀锌层没有脱落、锈蚀等现象的情况,仅设置色环或者刷红漆即可,不需要额外做防腐的。当然镀锌层被破坏的情况就另说了
最新问题
关闭
谢谢