2014年以前的规范,对防排烟管道穿越防火隔墙处防火阀两侧2米范围风管进行防火包裹有要求吗
提 交
共 1 回答
rayh 24-11-08
14年建规统一了06年的老建规和95(05年版)的高规,在06年建规里就有“在防火阀两侧各2.0m 范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;”的要求。05高规里也有类似要求。