消防问答 > 火灾自动报警 提问

线型光束感烟

线型光束感烟探测器高度12—16米,需要间隔6_7米设置一组探测器?

请写下您的回答回答

共 3 回答

邦哥 21-04-08

相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14米,探测器光束轴线至侧墙的水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-08

规范要求水平距离14米,你这样符合要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-28

要。

0 赞 0 踩 [回复]举报