厂房中设置实验室时的火灾危险性判定及防火分隔要求
多层丙类液体生产厂房,每层面积1000平米,其中二层设置分析实验室(200平米),实验室使用二甲苯等甲类试剂,最大储量2L,这种情况是否适用建规3.1.2?
3.2.1表述的是“生产时”,那么“实验室”这类是否适用?
建规中:3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定。
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。
目录
返回
上节
下节
