应急排烟排热设施怎么理解

各位老师好,建筑防火通用规范 GB55037-2022  2.2.5条应急排烟排热设施怎么理解?

案例是一个3000平的KTV,有部分房间位于中间部分,没有可开启外窗或外墙,顶面开窗实际中实施有难度。咨询了几个当地专家,有专家意见开窗KTV的隔音无法达到要求,不要参照这一条,满足火通8.2.2即可,这次的审图老师要求按这一条执行,这是一个老房新报项目,变更法人,老项目已通过消防审图和验收,但现在不满足新规要求。

我想了几个方法:

1、强制顶面开窗,涉及了楼板开洞和屋面加固,老房子结构复核很困难,30年内部结构已经与原始土建大相径庭。屋面为停车场,审图老师意见是这个办法实际中实现困难,建议此处不要设置KTV,但这个项目已经存在了;

2、利用吊顶空间按排烟管要求设置烟道,这个会与机械排烟管道打架,房间设置密集,顶部各种设备管道用完以无多少余量,且此方法是否满足2.2.5要求;

3.各无窗房间在走道那面墙靠顶部位置开侧窗,增加达到温度要求自动开启功能,烟排向走道,疏散内走道有外窗,但此走道无法满足自然排烟要求,可开启外窗较少且小,此工程所有房间及走道均已设置机械排烟;

应急排烟排热设施对烟道尺寸,燃烧性能等是否有要求。谢谢各位老师

     