柴油发电机房设置在建筑内的。。。。,请问如何理解?
周老师你好,想向你请教下:
5.4.15 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:
2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施;
此规范有个前提条件: 设置在建筑内的。。。。,请问如何理解?
理解1: 整栋楼建筑内的某个房为 柴油发电机房里,需按 5.4.15执行。因为它在建筑内。
理解2: 地上独立一单层建筑仅作为 柴油发电机时,该柴油发电机 不需要按 5.4.15执行,因为它不在建筑内。
理解3: 地上独立一单层建筑,内部防火分隔成2个房,一个配电房,一个 柴油发电机时, 该柴油发电机 不需要按 5.4.15执行,因为它不在建筑内。
目录
返回
上节
下节
