甲类中间库能够放在多层丁类厂房的2层?
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中关于中间仓库设置的要求:3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量; 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔; 3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。而根据第4款中第3.3.2表3.3.2中,只对甲类单层仓库进行面积要求,而对甲类多层仓库是不允许的;而参照 建规3.6.7条,“厂房内有爆炸危险性的甲乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近”,依据此条说明高危险类别的房间布置在顶层更有利于结构安全及泄爆,设置在首层反而不利于建筑结构安全及泄爆。这样看来,甲类中间仓库放在顶层考外墙应该更安全,更合理?
目录
返回
上节
下节
