裙房自动扶梯洞口,采用防火卷帘门进行不同楼层分隔时,是否需要按照《建规》6.5.3条执行?
6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
“1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。”