GB55037及GB50016中关于电梯层面耐火要求的执行

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第6.2.9条

5.电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应满足国家标准《电梯层门耐火试验》GB/T 27903关于完整性和隔热性的要求 。


根据住房和城乡建设部公告,《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。

同时GB 50016-2014(2018年版)中第6.2.9条的第1、2、3款强制条款已被废止 。


同时‌GB 55037-2022第6.3.1条规定:电梯井应独立设置,井内严禁敷设或穿过可燃气体管道、甲、乙、丙类液体管道,以及与电梯运行无关的电线或电缆;

电梯层门的耐火完整性不应低于2.00小时‌ 。


请问:对于电梯层门,是配置1小时完整性和隔热性层门,还是配置2小时完整性层门(GB50016强制性条款已废止,6.2.9-5为“应”,同时与全文为强制标准的GB55037的要求不一致);