如图,3号厂房是后期新建的,贴临了2号厂房,2者都是丁类火灾危险性。
问题1:可以按照一栋厂房的防火要求考虑,由于都是丁类,没有防火分区要求,故不设10m防火间距,不设防火墙吗。这会不会与《建规》3.4.1条冲突。
问题2:如果可行,是否可以推断:两栋丙类贴临,是不是也可以按照一栋建筑考虑防火设计要求。