建筑防火设计规范BG50016—2014第8.31第2项中的占地面积大于1500㎡或建筑面积大于3000㎡的单、多层制衣、制鞋、玩具及电子等类似用途的厂房。
请教各位消防老师怎么玩具怎么定义?是所有涉及到玩具字眼的,无论是丁类还是戊类厂房都要设置自动灭火系统吗?
各位消防老师:我现在遇到的一个问题,某长生产的是儿童气模玩具,生产所使用的物质主要成分和原材料都是丁类产品,并且有丁类产品检验报告。某救援中心,不按建筑防火设计规范3.1.1表格:生产的火灾危险性和3.1.3表格储存物品的火灾危险性续表3火灾危险性类别定义,就直接说按8.3.1中第2项让设置自动灭火系统。这种说法我该怎样去给他们解释明白?