全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题158:如何确定高层公共建筑的主体投影范围内、仅供建筑高度不大于24m的楼层使用的独立疏散楼梯间的形式?(1条)

158.1.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》第三章问题7:
高层公共建筑的主体投影范围内、仅供建筑高度不大于24m的楼层使用的独立疏散楼梯间,是否可以设置封闭楼梯间?
回复:高层公共建筑的主体投影范围内、建筑高度不大于24m的楼层中仅供这些楼层使用的独立疏散楼梯,允许采用封闭楼梯间;