全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题145:防火墙两侧是否需要两侧的门、窗、洞口均设置乙级防火门窗还是单侧设置即可?(2条)

145.1.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.7条:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.3条“……紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。”此处是要求两侧的门、窗、洞口均设置乙级防火门窗还是单侧设置即可?
答:任一侧采用固定或火灾时可自动关闭的乙级防火门、窗即可;

145.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第5.1条:
【问题】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.3条规定“紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。”防止火灾水平蔓延的措施,除了条文解释中列举的设置不可开启窗扇的乙级防火窗、火灾时可自动关闭的乙级防火窗、防火卷帘或防火分隔水幕等,是否可以参照国标图集《〈建筑设计防火规范〉图示》,采用乙级防火门也是可以的?第6.1.4条也有相同疑问。
【答复】根据《建筑设计防火规范》,设置不可开启窗扇的乙级防火窗、火灾时可自动关闭的乙级防火窗、防火卷帘或防火分隔水幕等,均可视为能防止火灾水平蔓延的措施。但由于门在使用时需要开启,周边如有火灾蔓延,会对人员安全造成伤害,不利于疏散。因此,应严格执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.3条,原则上不应采用防火门作为防止火灾水平蔓延的措施。确需在防火墙两侧设水平距离小于2.0m的门时,如一侧为火灾时可自动关闭(不用作疏散)的乙级防火门,则另一侧的门可不限。楼梯间首层直通室外的疏散门之间的水平距离见问题5.11答复;

目录 返回 上节 下节

关闭