问题144:疏散楼梯间在首层直通室外的门或建筑首层扩大封闭楼梯间、扩大前室的门(首层门厅大门)与相邻门、窗、洞口水平距离是否不应小于1.0m(1条)?
144.1.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.5条:
疏散楼梯间在首层直通室外的门或建筑首层扩大封闭楼梯间、扩大前室的门(首层门厅大门),与相邻门、窗、洞口水平距离是否不应小于1.0m?
答:不应小于1.0m,但当一侧为乙级防火门、窗时不限;
疏散楼梯间在首层直通室外的门或建筑首层扩大封闭楼梯间、扩大前室的门(首层门厅大门),与相邻门、窗、洞口水平距离是否不应小于1.0m?
答:不应小于1.0m,但当一侧为乙级防火门、窗时不限;