GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(九)
国家标准GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
GB 51348-2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348-2019国家标准编制组以“GB 51348-2019 问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛http:// www.jzdq.net.cn / club及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348-2019。
13.4.6 疏散照明应在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。
【问题】:
集中控制型应急照明系统采用自带电源B型灯具时, GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.6.9条要求切断电源点亮与本规范矛盾,如何执行?
【回复】:
应急照明灯有3种:① 疏散照明;② 备用照明;③ 安全照明。这3种灯技术指标及要求各不相同,在疏散照明设计中,经常有人用备用照明灯具做疏散照明,导致火灾时必须切除消防电源,用应急电源(蓄电池组)强启疏散照明,这种做法的弊端是:当电池组蓄电功能下降,如不及时更换,将不能满足疏散照明的要求。《民标》多年来一直遵循在消防电源(市电)作用下,通过火灾信号强启疏散照明的理念,用足消防电源,只有在消防电源失效的情况下,才启动应急电源。故做上述规定。
GB 51309-2018第3.6.9条规定的目的是解决消防人员电击问题,以降低发生电击时的强度。《民标》要求:集中电源集中控制型或集中电源非集中控制型应急照明控制箱内设置隔离变压器,通过火灾信号强启疏散照明灯。特点:充分利用消防电源,因隔离变压器的隔离作用,防止电击事故,仅在双电源全部失效后蓄电池组投入使用。两部标准对电击防护采用的技术措施虽然不同,但是目的相同,设计人员可根据工程具体情况选择。
13.6.5 消防疏散照明灯及疏散指示标志灯设置应符合下列规定:
……
2 …… 设在墙面上、柱上的疏散指示标志灯具间距在直行段为垂直视觉时不应大于20m,侧向视觉时不应大于10m;对于袋形走道,不应大于10m ……
【问题】:
“对于袋形走道,不应大于10m”是否理解为直行段为垂直视觉时不应大于10m?
【回复】:
可理解为直行段为垂直视觉时不应大于10m。
20.2.5 光纤到建筑物和光纤到用户单元通信设施工程的设计,应满足多家电信业务经营者(含本地有线电视网络公司等)平等接入的要求。
【问题】:
用户侧的干线通道、电信间也需满足多家业务经营者同时服务的需求么?
【回复】:
不需要。用户侧满足一家运营商即可。
23.1.6 高层建筑或智能化系统较多的多层建筑应设置弱电间。
【问题】:
何为智能化系统较多?
【回复】:
同时具有信息设施系统、安全技术防范系统及建筑设备管理系统的(子系统 ≥7)可视为智能化系统较多。
21.7.3 综合布线系统选用的电缆、光缆应根据建筑物的使用性质、火灾危险程度、系统设备的重要性和缆线的敷设方式,选用相应阻燃等级的线缆,并应符合本标准第13.9节的规定。
【问题】:
本条的条文说明与第13.9.3条中规定的不符(没有按照建筑物的类别、性质)?
【回复】:
按13.9.3条及表13.9.3执行,按照建筑物的类别、性质,选择相应燃烧性能等级的通信电缆和光缆。
23.4.2 各类机房对土建专业的要求应符合下列规定:
1 各类机房的室内净高、荷载及地面、门窗等要求,应符合表23.4.2的规定 ……
【问题】:
《民标》表23.4.2中信息网络机房的楼、地面等效均布活荷载4.5 kN / m²与GB 50174-2017《数据中心设计规范》要求主机房8 ~ 12 kN / m²不协调?
【回复】:
《民标》明确规定:民用建筑所设置的智能化系统机房设计,不适用于大型数据中心,所以两部规范没有可比性。多年来,民用建筑智能化系统机房的楼、地面等效均布活荷载采用4.5 kN / m² 没有问题。
26.1.6 弱电系统设备信号传输、供电和控制等线缆在正常环境的室内场所采用穿导管或在封闭式槽盒内敷设时,应符合下列规定 ……
【问题】:
信息网络机房中经常采用的网格电缆桥架可以使用吗?
【回复】:
网络机房中可以采用网格电缆桥架,本身应具有防火性能,且只在机房区域内部使用。
26.5.4 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管暗敷设时,应符合下列规定 ……
26.5.5 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管或在金属槽盒内明敷设时,应符合下列规定 ……
【问题】:
JDG管多为冷镀锌,是否可以采用?
【回复】:
地下室等潮湿场所暗 / 明敷设时,应采用壁厚不小于2.0 mm的热镀锌钢导管。一层及以上暗 / 明敷(含闷顶)时,只要热镀锌壁厚不小于1.5 mm的钢导管都可以。JDG管分热镀锌和冷镀锌,注意区分。
附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级表A第25项规定:一类高层住宅建筑走道照明为一级负荷,表A第26项一类高层民用建筑的主要通道及楼梯间照明用电为二级负荷。
【问题】:
根据附录A一类高层住宅建筑主要通道及楼梯间照明用电负荷等级为一级;一类高层民用建筑(指公共建筑)主要通道及楼梯间照明用电负荷等级为二级,为何负荷等级规定不同?
【回复】:
按照GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规定,住宅的疏散照明系统可兼用普通照明,故一类高层住宅建筑主要通道及楼梯间照明用电应按消防负荷供电,供电等级为一级负荷。而公共建筑疏散照明系统与普通照明系统分开设置,因主要通道楼梯间火灾时疏散照明点亮,普通照明切除,而楼梯间照明不经常用,故定为二级负荷。
- 上一节:GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(八)
- 下一节:没有了
