GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(六)
国家标准GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
GB 51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348 - 2019国家标准编制组以“GB 51348 - 2019 问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛http:// www.jzdq.net.cn / club及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348 - 2019。
3. 2. 10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。
【问题】:
1 一级负荷是否必须末端切换,在同一区域设置总双电源切换配电箱,再放射至各分配电箱,是否可行?
2 “另有规定”是指何意?
【回复】:
1 对消防一级负荷,应在末端配电箱处切换供电,且应满足第13.7节的相关要求;对非消防一级负荷,可采用按区域或功能(如相同用途、位置相近)设置总双电源切换配电箱,再放射式至区域内各分配电箱的供电方式。此方式可节省双电源切换的数量。供电区域有条件情况下建议结合防火分区划分。
2 “另有规定”是指如对一用一备设备可采用双电源的两个回路分别供工作设备和备用设备的方式,此时可不设双电源切换箱。
7. 5. 5 剩余电流保护器的设置应符合下列规定:
……
5 下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30 mA的剩余电流保护器 ……
3)室外工作场所的用电设备 ……
【问题】:
室外安装的空调机组、VRV机组、冷却塔、风机等用电是否也要装设剩余电流保护器?
【回复】:
室外工作场所为临时性工作场所,如美食节、啤酒节等,对于固定安装的电气设备除另有规定者外,可不用装设。对室外安装的空调机组、冷却塔、风机等固定安装运行的电气设备,通常由专业人员进行维护检修,普通人员不会接触,可不用装设剩余电流保护器。
8. 9. 1 耐火电缆和矿物绝缘电缆布线可适用于民用建筑中有耐火要求的场所。耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能。
【问题】:
1 某些项目或场所,其非消防电缆的燃烧性能按规范采用B2级即可,是否消防线缆的燃烧性能也要满足B1级?关于消防耐火电缆的燃烧性能可否按“与项目类型相匹配的非消防电缆的燃烧性能等同”的原则?
2 耐火电线是否适用于相同原则?
【回复】:
1 消防耐火电缆燃烧性能不低于B1(t0、d0)级。此处B1(t0、d0)是对耐火电缆外护套材料燃烧性能的要求,低于此要求火焰烧灼时将蔓延火灾。
2 消防耐火电线燃烧性能不低于B1(t0、d0)级。
10. 4. 1 下列场所应设置备用照明:
……
3 人员经常停留且无自然采光的场所 ……
【问题】:
“人员经常停留且无自然采光的场所”是指哪些场所?地下车库是否属人员经常停留的场所?建筑物内人员经常停留且无自然采光的场所很多,如内区办公室、医疗建筑中内区诊室,是否不论面积大小均要设置备用照明?
【回复】:
“人员经常停留且无自然采光的场所”指建筑物内区的大会议室、大报告厅等无自然采光、面积较大、人员较多的场所。地下车库不属人员经常停留场所。
13. 9. 1 为防止火灾蔓延,应根据建筑物的使用性质,发生火灾时的扑救难度,选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择除应符合本标准第7章的要求外,尚应符合下列规定:
……
2 避难层(间)明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物 / 微粒等级为d0级的电线和A级电缆;
3 一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物 / 微粒等级为d1级;
4 其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物 / 微粒等级为d2级的电线和电缆 ……
【问题】:
1 条文中“电力电缆应满足1 ~ 6款规定”,未提及通信电缆,通信电缆是否也适用于1 ~ 6款?
2 对于本条第2款的理解:a和b哪种是正确的?
a.若采用电线,则其燃烧性能为不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物 / 微粒等级为d0级;若采用电缆,则为A级。
b.电线和电缆均可选用燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物 / 微粒等级为d0级或A级的燃烧性能。
3 本条第3款中的“人员密集的公共场所”是否指一类高层建筑中人员密集的公共场所?
4 本条第3款中的“人员密集的公共场所”是否为GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》(2018年版)第5.5.19条的条文解释“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所?
5 本条第4款中“其他一类公共建筑”是指“其他一类高层公共建筑”吗?
6 线缆选择是按建筑定性来选择还是按建筑内场所定性来选择?
【回复】:
1 本条中“1 ~ 6款规定”不包括通信电缆,第13.9.3条内容为通信电缆的选型规定。
2 第二种理解是正确的,即电线和电缆均可选用A级燃烧性能或B1级燃烧性能,但若选用B1级燃烧性能,须约定其产烟毒性为t0级、燃烧滴落物 / 微粒等级为d0级。
3 本条文中的“人员密集的公共场所”与“一类高层建筑”是并列关系,即“人员密集的公共场所;一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑,电线电缆燃烧性能应 ……”。
4 等同。
5 是指“其他一类高层公共建筑”。
6 线缆选择除考虑建筑定性外,还需兼顾场所,即:非人员密集建筑中的“人员密集的公共场所”也要按此标准执行。
GB 51348 - 2019国家标准编制组