GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(五)
国家标准GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
GB 51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348 - 2019国家标准编制组以“GB 51348 - 2019 问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛http:// www.jzdq.net.cn / club及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348 - 2019。
GB 51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348 - 2019国家标准编制组以“GB 51348 - 2019 问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛http:// www.jzdq.net.cn / club及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348 - 2019。
8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
【问题】:
条文解释要求闷顶内的电气配管应采用热镀锌钢导管,是否JDG电线管、KBG电线管(一般不是热镀锌)不能使用?
【回复】:
CECS 120 :2007《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》规定,JDG电线管、KBG电线管应镀锌。工程设计也要求镀锌。否则为不符合施工及验收规程的产品,不得在工程中使用。
9.4.2 自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门应由就近的配电装置单独回路供电。
【问题】:
电动卷帘门需要单独回路供电,是否几个电动卷帘门不能树干式供电或链式供电?
【回复】:
本条电动卷帘门为非消防设备,这里要求单独回路供电,意指不与其他类设备共回路,但没有规定同类设备不能用同一回路供电,特别是一些小容量的电力负荷。所以,可用树干式供电方式。
13.3.8 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:……
【问题】:
是否消防设备的馈电回路不需要消防电源监控?例如至消防泵的馈电电缆?
【回复】:
消防电源监控系统针对的就是消防设备的配电回路。非消防负荷不需监控。
13.4.1 灭火设施的联动控制设计应符合下列规定:
1 消火栓灭火系统的控制应符合下列要求 ……
4)显示功能,用控制回路接触器辅助动合触点或消火栓泵出口干管的流量开关信号作为消火栓泵的工作状态显示,用控制回路热继电器动作信号或消火栓泵出口干管的流量开关(水系统设置时)信号作为故障状态显示。
【问题】:
经咨询水专业消火栓泵出口干管上只有压力开关。此处是否为笔误?
【回复】:
此处用流量开关应比接触器辅助动合触点更真实可靠,在热工自动化系统设计中,流量开关是证明水泵运行的最好信源。如果需要可向给排水专业提条件。
13.6.5 消防疏散照明灯及疏散指示标志灯设置应符合下列规定:
1 消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式……
【问题】:
要求设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式,是否意味着有精装吊顶区域,消防应急筒灯不能再选用了?
【回复】:
由于棚顶具有储烟仓特性,过去的筒灯没有防护罩,烟气进入筒灯会降低照度,再加上棚顶储烟仓特性加速照度降低,不利疏散。目前LED疏散照明灯厚度比较薄可吸顶安装。
13.7.11 除消防水泵、消防电梯、消防控制室的消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电 ……
【问题】:
双电源与双回线路电源有何区别,二者如何定义?
【回复】:
双回路电源指的是双重电源的两个低压回路;双回线路电源指的是一路10kV电源所带两台变压器的两个低压回路。从《民用建筑电气设计规程》、92版《民规》到《民用建筑电气设计标准》一直沿用这一表述。
13.7.14 除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。
【问题】:
活动挡烟垂壁及消防电梯潜污泵控制箱也难以实现安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。如何实施?
【回复】:
防火卷帘在火灾初期就完成隔离火源的任务,与此类似比如电动挡烟垂壁、电动排烟窗的控制箱均可在现场安装。至于地下室集水坑排水泵,非火灾时排故障溢水或雨水,火灾时排消防用水,以避免消防水流入变电所、各机房造成二次灾害,非直接参与灭火的设施,其控制箱可安装于现场。
13.7.15 消防应急照明电源供电应符合下列规定:
……
【问题】:
条文中出现了疏散照明配电箱、应急照明配电箱、消防疏散照明配电箱、双电源自动转换箱、双电源配电箱多种不同名称的配电箱,不知上述配电箱有何区别?
【回复】:
疏散照明配电箱、消防疏散照明配电箱同属一类;应急照明配电箱可用于疏散照明或备用照明;双电源自动转换箱、双电源配电箱系同种用途,是属于名词统一问题,有待修改统一。
19.9.5 在有高速无线局域网络需求时,可采用符合IEEE 802.11ac标准的无线设备。
【问题】:
是指WiFi5么?
【回复】:
WiFi联盟已更改命名方式,802.11系列是无线局域网标准,符合IEEE 802.11n的无线设备现在简称为WiFi4;符合IEEE 802.11ac现在简称WiFi5;符合IEEE 802.11ax现在简称WiFi6。
26.1.6 弱电系统设备信号传输、供电和控制等线缆在正常环境的室内场所采用穿导管或在封闭式槽盒内敷设时,应符合下列规定 ……
【问题】:
弱电系统线缆需在封闭式槽盒内敷设,是否目前机房等流行的网架式桥架不能使用?
【回复】:
本条规定了弱电系统线缆在封闭式槽盒布线时应符合的条件,弱电线缆火灾时参与燃烧,故要求采用封闭式槽盒布线。网架式桥架只有线缆的燃烧性能为GB 31247 - 2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级并通过水平燃烧试验时,才可使用。
【问题】:
