5 民用建筑


5.4 平面布置
问题一:柴油发电机房及其储油间采用何种灭火设施?
    可供参考的地方标准
    一、《甘肃》(建筑工程)2.1.1-6 :
    贴邻或布置在民用建筑内的柴油发电机房及储油间,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。如该建筑内无自动喷水灭火系统,应设其他自动灭火设施。
    二、《山东》5.0.26:
    《建规》5.4.12及5.4.13条规定,建筑内设有自动喷水灭火系统时,柴油发电机房内应设置自动喷水灭火系统,且为强条。柴油发电机房、储油间是否可以设气体灭火?
     按《建规》第5.4.12条第8款、第5.4.13条第6款,建筑内设有自动喷水灭火系统时,柴油发电机房包括其储油间(设置在发电机房内隔成单间的储油间)应设置自动喷水灭火系统。
    三、《江西》12:
    建筑附建柴油发电机房的油箱间,采用气体或干粉自动灭火系统。
    四、《湖南》问题30:
    柴油发电机房可用自动喷水灭火系统,其储油间也是否可用自动喷水灭火系统?
    处理意见:可用。
    五、《广州》1.1:
    《建规》5.4.12及5.4.13条规定,建筑内设有自动喷水灭火系统时,柴油发电机房内应设置自动喷水灭火系统,且为强条。柴油发电机房、储油间是否可以设气体灭火?
    答:按《建规》第5.4.12条第8款、第5.4.13条第6款,建筑内设有自动喷水灭火系统时,柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统。按《建规》第8.3.8 条,储油间可采用水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统或细水雾灭火系统。
    六、《江苏》(四)自动喷水灭火系统30:
    《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条第4款,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油间应采用耐火极限不低于 3.0h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。满足此条件的储油间是否不必设自动灭火系统?
    答:仍需设置自动灭火系统。
    七、《江苏》(四)自动喷水灭火系统31:
    《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条第6款,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。问:1)当建筑内只设消火栓时,是否柴油发电机房内只设消火栓即可。2)是否设置气体灭火系统、自动喷水湿式系统、预作用系统、水喷雾系统都可以。
    答:1)当建筑内只设消火栓时,柴油发电机房内只设消火栓即可。
     2)当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。不宜设置气体灭火系统。
    八、《海南》6.5:
    柴油发电机房应设置推车式灭火器。
    九、《陕西》7.1.18:
    (补充GB50016-2014 [2018年版]第5.4.13条第6款)柴油发电机房内储油间的消防设施设置按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条第6款执行。
    《消防资源网》解析:
    问题74:请教各位,柴油发电机房设置自动喷水灭火系统,其储油间平时设置何种灭火设施?
    回答:柴油发电机房的储油间可以设置气体灭火装置。
    问题65:多层宾馆设置了自动喷水灭火系统,其地下室的柴油发电机房的自动灭火设施是如何考虑的?
    回答:根据《建规》5.4.13-6条,可以设置自动喷水灭火系统,但需采取防止水渍影响的措施。具体要求,参专题讲解:柴油发电机房、锅炉房,灭火系统的选择及应用。

问题二:人防电站储油箱依哪本规范进行设计?
    可供参考的地方标准
    一、《湖南》问题6:
    人防电站储油箱容积是否应按《建筑设计防火规范》第 5.4.13.4条要求执行(为强制性条文)?如按该条文执行,则储油量就无法满足人防规范存储 7 天的要求。
    处理意见:按《人民防空地下室设计规范》要求设计。平战转换应有说明:储油箱临战安装。