问题一:住宅建筑的商业服务网点,可以用作物管用房吗?
《消防资源网》
解析:
问题58:住宅建筑的商业服务网点,可以用作物管用房吗?
回答:可以。
解析:
《建规》2.1.4
对商业服务网点的定义:“设置在住宅建筑的首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300平方米的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房”。相同规模的物管用房,火灾危险性比这类营业性用房低,可以设置在商业服务网点内。