建筑防火-地方标准·答疑汇编(600问)!
返 回
字变小
字变大

5.5 疏散门和防火门、窗

5.5.1 防火门窗等级
设备机房的防火门(《建规》6.2.7)
★
问题373:《建规》和专项规范,对于设备机房的防火门级别要求不一致,按照何者为准?
    提出本问题的原因:建筑vs机电
    《北京》:根据《­消防给水规》5.5.12.3,消防泵房应采用甲级防火门。
 
★问题374:楼层上的电气小间的防火门采用(甲乙丙)哪级?
    提出本问题的原因:
    《江苏》1.3.4.18:电气小间并非电缆管井,往往设有配电柜等设备,应按《建规》第6.2.7条规定采用乙级防火门。(除规范另有规定外,如超过250m建筑核心筒管道井门应采用甲级防火门等)。
 
★问题375:管道井检修门是否均为丙级防火门?
    提出本问题的原因:建筑vs机电(《建规》6.2.9-2规定:建筑内电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,井壁上的检查门应采用丙级防火门。)
    《消防资源网》石老师专题 :“消防释疑:防火门,30问!”:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.9和4.4.11规定,机械加压送风系统的管道井和设置排烟管道的管道井的检修门,应采用乙级防火门。
 
5.5.2 常开式防火门
《建规》6.4.10
★问题376:走道上是否可设置普通门?如:银行、金融类因其自身安全需要,在现金区与非现金区之间均存在多扇门禁,且出于安保要求平时均处于锁闭状态,在发生火灾时从内部并不易于开启。另银行网点利用自助取款区域作为疏散门,出于安保要求,在与大堂连接部位设置卷帘门。对于此类问题如何解决?

    提出本问题的原因:
《建规》6.4.10条文说明:在火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,一般为几分钟。而疏散走道是人员在楼层疏散过程中的一个重要环节,且也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散行动通畅不受阻。因此,在疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施,但在防火分区处设置的防火门,则需要采用常开的方式以满足人员快速疏散、火灾时自动关闭起到阻火挡烟的作用)。
    《指南》P206:医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应釆用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应为甲级或乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用火灾时能自行关闭的常开防火门或平常处于关闭状态的防火门,不应设置防火卷帘。
    《北京》:防火分区在疏散走道处设置甲级防火门,如果为平时使用人员通行频繁的走道,应设常开型甲级防火门,且火灾时应自动关闭。如果不属于人员通行频繁的走道,且两侧使用功能不同需要设门分隔,则可设置普通常闭甲级防火门。设计说明中应明确设置常开型防火门的要求。
    《江苏》1.3.4.3:有专业功能性的建筑(如:银行、金融类)的特殊建筑设置门禁部位主要疏散人员为内部员工,比较熟悉周围环境,且易于从内部打开,门禁系统应在火灾时能够全部自动释放。银行网点大堂与自助取款区域设置卷帘时,大堂疏散应独立,不应利用自助取款区域作为疏散门。
 
★问题377:楼梯间是否可以用常开式防火门?
    提出本问题的原因:表述太隐晦
    《建规》6.4.2条文说明:“对于有人员经常出入的楼梯间门,要尽量采用常开防火门。”
    《山东》2.6.5:通向封闭楼梯间的门,正常情况下需釆用乙级防火门。在实际使用过程中,楼梯间出入口的门常因采用常闭防火门而导致闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭。因此,对于人员经常出入的封闭楼梯间门,可以釆用常开乙级防火门。
 
5.5.3 直通室外
《建规》6.5.1
★问题378:直通室外的疏散楼梯间、前室或合用前室的疏散门,是否可以采用普通门?

    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“建筑防火-疏散门的主要设置形式及防火要求!”:二、需要满足一定防火分隔要求的设备房和特殊用房等,房间通向疏散走道的疏散门,需要满足一定的防火性能要求;三、通向室内安全区域(通常包括楼梯间、前室、避难层、避难走道等)的疏散门,通常需要采用乙级防火门。四、通向室外安全区域(包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合《建规》第6.6.4条要求的天桥、连廊等)的疏散门,除天桥、连廊外,通常可以采用普通门。比如:2.1 疏散楼梯间直通室外的门;2.2 扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室直通室外的门;2.3 各类设备房直通室外的门,比如消防水泵房、消防控制室等直通室外的门等;2.4 疏散楼梯间,直通上人屋面的门。
    《指南》P32:封闭楼梯间、防烟楼梯间前室直接开向室外的门,包括在首层、屋面或其他楼层(如坡顶层)直接通向室外的门,对于封闭楼梯间,在首层或屋面直通室外处可以不设置门,也可采用无防火性能要求的门,但如果将封闭楼梯间设置在首层门厅内或楼梯间内设置了机械加压送风防烟系统,则要视具体情况确定设置门与否,一般仍应设置防火门。対于防烟楼梯间,由于在火灾时需要保持其中具有一定的正压,防烟楼梯间在首层或屋面直通室外处仍应设置防火门或烟密闭性能符合要求的普通门或防火门;但前室在直通室外处,一般可以不设置门。
    《指南》P322-323:封闭楼梯间的外门(首层外门、出屋面外门)可采用普通门或防火门,但不管那种门,均应能确保火灾时楼梯间内可能需要维持的正压值。因此,釆用自然通风方式防烟的封闭楼梯间,其外门可以采用普通门;采用机械加压送风方式进行防烟的封闭楼梯间,其外门应采用能自行关闭的防火门或能自行关闭后具有良好密闭性能的普通门,防火门的耐火等级可以不作要求。
    《浙江》4.2.19、《江苏》1.3.4.5、《福建》3.22、《山东》2.6.17.5:
    疏散楼梯间、前室或合用前室(【仅山东】以及扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室)等,直接开向室外或室外平台(【仅福建】含屋面)的疏散门,可采用普通门(【仅福建】需要加压的楼梯间除外)。
    《江西》18:疏散楼梯间、前室或合用前室等,直接开向室外或屋顶开敞平台的疏散门,可采用普通平开门。对于有正压送风要求的疏散楼梯间、前室或合用前室,采用普通平开门时均应能确保火灾时楼梯间、前室或合用前室内需要维持的正压值。
    《乌鲁木齐》五.54:前室可不设置,楼梯间门应直接通向屋面;在首层无需设置防火门,屋面仍需设防火门。
    《乌鲁木齐》五.61:出屋面门应采用乙级防火门,一层出入口的单元门可根据设计需要使用防盗门或其他符合设计要求的门。
    《广州》2.5.8:1、一般情况下,楼梯间在首层、屋面直接对室外开启的门不需要设防火门。2、当疏散楼梯间采用加压送风形式时,首层和屋面直通室外的门应采用可自动关闭的防火门,以保证楼梯间门自闭时的压力。3、当地下室疏散楼梯间,利用首层通室外的门作为自然排烟口时,不应采用防火门。4、疏散宽度楼梯的直通室外的非防火门与相邻房间洞口需要满足不小于 1m 的间距要求,如为防火门则无要求。
 
★问题379:直通室外的消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房等设备机房的疏散门,是否可以采用普通门?
    提出本问题的原因:
    《浙江》4.2.19、《福建》3.22、《江西》18:
    消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房等,直接开向室外或室外平台(【仅福建】含屋面)的疏散门,可采用普通门。
    《江苏》1.3.4.5:直接开向室外或室外平台的疏散门可以采用普通门。
    《山东》2.6.17.6:消防控制室、锅炉房、变压器室、柴油发电机房、消防电梯机房等直接开向室外或屋面的门应釆用甲级防火门。变电室通向室外的门应为丙级防火门(其他情况均为甲级防火门)。
    《乌鲁木齐》五.12:一层消防控制室直接通向室外的门按照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,续表23.3.2中规定的“消防控制中心”为外开双扇甲级防火门(1.5米或1.2米)。
 
5.5.4 安全疏散
★问题380:设备用房等的疏散门,能否直接开向楼梯间和前室?

    提出本问题的原因:
    《北京》:大空间办公、商业营业厅、餐厅等,直接在前室开门疏散,此防烟楼梯间前室在本层应只开一个疏散门,如有另外的走道也在此前室开门疏散,则两个疏散门外均应为走道,通过交通空间向前室疏散。
楼梯间不是单独使用时,设备用房不能直接向前室开门,应通过走道通向前室。前室除主要疏散门外,另一侧设有有少量小房间(如配电间等)时,只要是通过走道与前室相通,均可认为满足消防要求。
 
5.5.5 疏散宽度
《建规》6.4.11.3
★问题381:《建规》6.4.11-3条规定“楼梯门完全开启后对梯段疏散造成影响”:是否要求楼梯门开启过程中也不能对梯段疏散造成影响?

    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“规范争议-疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题!”:1、由于在2015、2018图示版本中,特意标注了住宅建筑的相关要求,因此有人认为,此图示仅适应于住宅建筑,不适应公共建筑?——规范所附的条文说明以及图示,均仅能作为参考,正式依据应以规范正文为准。不仅适应于住宅建筑,也适应于公共建筑。2、对于人员密集场所,为了确保安全疏散,应尽量保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度。
 
★问题382:是否可以做180°开启的疏散门?
    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“规范争议-疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题!”:1、目前的防火门及常规疏散门,通常都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但防火门可靠性实验中的开启角度仅为70°,而且有些疏散门在开启角度过大时会影响产品质量。
    2、因此,将疏散门完全开启时的开门角度确定在90°,是合理的,这个角度不会影响疏散门的有效宽度,而且符合规范图示要求。
    《山东》2.6.12:1防火门按开启90°后考虑其对疏散的影响。
    《北京》:注明厂家应提供消防认证文件,可以采用180°的防火门作为疏散门。
    《广州》2.5.4:在满足防火门相关要求的前提下,可按楼梯门完全开启后对梯段疏散不造成影响即可。但是防火门如采用图中所表示的开启方式,很难通过产品检验,市场上目前满足这种要求的产品极少,若采用,需提供此类防火门的检验报告。
附图 2.5.3
 
★问题383:开向疏散走道的疏散门是否要考虑不影响疏散宽度?有否例外?
    提出本问题的原因:(《中小学规》8.1.8.2——>《民用建筑设计统一标准》6.11.9.5)。
    《消防资源网》石老师专题 :“消防释疑:疏散走道-20问!”:1、当疏散门对外开启时,对于常规的办公等非人员密集场所,通常不需要考虑对疏散走道净宽度的影响。2、对于人员密集场所,尤其是商店、观众厅、歌舞娱乐放映游艺场所、医院以及儿童活动场所等,应考虑疏散门对外开启时对疏散走道净宽度的影响。
    《指南》P333:根据国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019的规定,建筑内开向疏散走道的疏散门(检修门除外)在开启后不能影响走道的有效宽度。
    《山东》2.6.17:4民用建筑中库房、储藏室、垃圾间用房以及设备电气用房等平时基本无人经常停留及使用的房间,其房间门外开后可不考虑对疏散走道宽度的影响。
    《广东》2.5.18:《民用建筑设计统一标准》6.11.9的第5点已说明“开向疏散走道及楼梯间的门扇开足后,不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度”。
 
5.5.6 平开门
《建规》6.4.11.1

★问题384:住宅疏散路径上的门是否必须为平开门?
    提出本问题的原因:《建规》5.5.8条文说明“疏散门是房间直接通向疏散走道的房门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门”。
    其他观点:住宅套内门,非疏散门,可以采用推拉门等形式。
 
★问题385:建筑入口或房间疏散门不能采用推拉门(《建规》6.4.11-1 条),那可否采用电动感应推拉门?(该情况在很多办公楼项目、医院部分功能用房均会出现)?

    提出本问题的原因:
    《浙江》4.1.28:红外线感应自动门、旋转门设于安全出口时,该门附近应另设便于人员疏散的平开门。
    《广州》2.5.14.10:除医院手术室等特殊洁净用房外,可以按手术工艺要求,设置电动感应推拉门;其他公共建筑用于疏散的门都不能采用电动感应推拉门,应采用平开门。
 
5.5.7 开启方向
《建规》6.4.11.1

★问题386:医院等建筑,在走道上设置门的,是否应双向开启?
    提出本问题的原因:国外有;据说北京有厂家可以生产。
    《消防资源网》石老师专题 :“消防释疑:防火门,30问!”:目前的防火门均为平开式防火门,平开式防火门由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成,门扇垂直于地面,门扇的开启和关闭以铰链为轴,且门扇只能单一方向旋转,没有双向开启的防火门。
    《广东》2.5.19.25:规范对此无要求,满足《建规》6.4.11,疏散方向不限。
 
★问题387:住宅的户门开启方向?
    提出本问题的原因:规范未明确
    《浙江》3.4.8:住宅建筑开向楼梯间、前室或合用前室的户门,开启方向可不限。
   《福建》3.17:住宅建筑的户门开启方向可不限。
    《乌鲁木齐》五.64:可以开户门,但完全开启后不应影响疏散半径;否则可以考虑内开户门。
 
★问题388:各类设备用房的门可否向内开启?
    提出本问题的原因:规范未明确
    《指南》P333:设备用房和民用建筑内房冋的用途多样,使用人数也不尽相同,当房间内的疏散人数较少时,其疏散门的开启方向一般可以不限。但当其他专项工程建设标准对房间疏散门的开启方向有明确规定疏散门时,应执行相应标准的要求。例如,国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041-2008第4.3.8条规定“锅炉间的疏散门应向外开启”、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013第6.2.2条规定“变压器室、配电室和电容器室的疏散门应向外开启”、《中小学校设计规范》GB 50099-2011和行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范)JGJ 39-2016规定“教室、儿童的活动室等疏散门应向外开启”等,其他房间疏散门的开启方向应符合《新建规》第6.4.11条等条文的规定。
    《湖南》问题40:除各规范特别注明必须向疏散方向开启的外,防火门及疏散门可根据人数按《建规》第 6.4.11 条确定开启方向。
    《乌鲁木齐》五.40:除民用建筑内有特殊规范要求外,其余按《建规》6.4.11条执行。
 
★问题389:儿童培训机构,其教室门是否可以内开?
    提出本问题的原因:
    《广东》2.5.19:只要是给幼儿或中小学生使用的教室,疏散门均应向疏散方向开启,面向儿童的培训机构也应按此执行。当幼儿或中小学生使用的教室或培训机构教室的房间人数不超过5人时,且面积不超过10㎡时,门的开启方向不限。
 
仓库疏散门(《建规》6.4.11.2)
★问题390:《建规》6.4.11.2条,“仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门”,“仓库”具体包含哪些?

    提出本问题的原因:
    《北京》:“建规”6.4.11-2,仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门。此条中的“仓库”,主要指的是工业建筑中的仓库,民用建筑附属库房、储藏室,可根据面积大小酌情掌握,大型、集中的库房、储藏室应满足此项要求,较小的、少量的库房、储藏室、垃圾间、清洁间、工具间等房间可酌情自行掌握门的开启方向。库房、储藏室、垃圾间均应设乙级防火门,其他小房间可酌情自行掌握。民用建筑中此类用房以及设备电气用房等平时基本无人经常停留及使用的房间,门外开后不需考虑对走道疏散宽度的影响。
    《山东》2.6.17:3《建规》第6.4.11条第2款,仓库的疏散门应釆用向疏散方向开启的平开门。 此条中的“仓库”,主要指的是工业建筑中的仓库,民用建筑附属库房、储藏室可根据面积大小酌情掌握,大型、集中的库房、储藏室应满足此项要求,较小的、少量的库房、储藏室、垃圾间、清洁间、工具间等房间可酌情自行掌握门的开启方向。库房、面积较大的储藏室、垃圾间均应设置乙级防火门。
 
5.5.8 材料构造
《建规》6.5.1

★问题391:有没有玻璃材质和不锈钢材质(或玻璃+不锈钢)的防火门?
    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“消防释疑:防火门,30问!”:防火门按材质分类,可分为以下四类:其中,玻璃、不锈钢等材质的防火门,属于其他材质防火门。
 
★问题392:防火门可否做子母门?
    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“消防释疑:防火门,30问!”:1、通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。2、除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用子母式防火门。如确因特殊情况需要在疏散通道上应用子母式防火门,且仅有母门安装闭门器,则应加强管理,确保子门处于锁止关闭状态,且疏散净宽度只应计入母门开启后的有效净宽度,不应计入子门净宽度。
    《广东》3.12:子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,有一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。有的子门通过插销固定,不会安装闭门器,有的即使安装闭门器也因门扇过小而开启困难,即上述子门不具备自动关闭或方便打开的功能。根据《建规》6.5.1.3规定:“除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能”。因此,除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用子母式防火门。如确因特殊情况需要在疏散通道上应用子母式防火门,则应加强管理,确保火灾发生时未安装闭门器的子门处于锁止关闭状态,或者安装闭门器的子门能够自行关闭且较易于开启,当子门采用插销固定或采用闭门器但宽度小于400时,疏散净宽度只计入母门开启后的有效净宽度,不计入子门净宽度。
    《消防资源网》石老师专题 :“子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!”:三、对于子门安装有闭门器的子母式防火门,应复核实际产品与产品检验报告(型式试验)的一致性!四、对于母门和子门同时安装有闭门器的子母式防火门,须安装顺序器才能保证其有效性。(目前的双扇或多扇防火门,通常都会采用置盖缝板或止口,以增强防火性能,需辅以顺序器才能有效关闭。)
    《乌鲁木齐》五.5:子母门需要满足同时开,顺序关的要求。设计说明中应当明确此条内容。
 
★问题393:人防门是否作为防火门?
    提出本问题的原因:
    《浙江》4.2.15:防烟楼梯间的前室、合用前室、消防电梯前室内允许设置普通电梯的门,地下室楼梯间及前室、合用前室、消防电梯前室内允许设置人防防爆活门。


5.5.9 净宽度
★问题394:防火门是否必须按单扇1023、双扇2123?
    提出本问题的原因:(《超大规格防火门证书有效性重新确认》公消评【2013】70号)
    《消防资源网》石老师专题 :“消防释疑:防火门,30问!”:在《公消评[2013]70号》文件中,要求对超大规格防火门产品(指洞口尺寸规格超过2123的双扇防火门及洞口尺寸超过1023的单扇防火门产品)证书有效性进行重新确认换证,并提出了限制性要求。但后来取消了相关限制,可以进行超大规格防火门的检验认证,目前最大的防火门尺寸已达到4m以上。
 
★问题395:建筑疏散门的净宽应满足规范要求,建筑图表达的是土建门洞,对应净宽如何确定?
    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用!”:防火门型号中的尺寸标志,为洞口的宽度和高度标志,代表防火门的外框尺寸,在计算疏散净宽度时,应减除门框尺寸(约计100至150mm左右,各厂家略有不同,较大门洞相对应的门框尺寸也较大),示例:FM0924(乙)防火门,表示防火门外框宽度和高度分别为0.9m和2.4m,实际疏散净宽度可能在0.75至0.8m。
    《乌鲁木齐》五.28:经与市质监站消防验收科会商确认:门洞比照最小净宽,单扇至少预留150mm,双扇至少预留200mm的框料安装尺寸;救援窗应保证除框料后,玻璃区最小净尺寸要求;走道、楼梯间疏散净宽度应从扶手中心线,墙面干挂材料的外缘计算。
    《江西》20:消防疏散门的宽度为净宽,门的净宽计算如下:(1)对于单扇门,应按门扇呈90°角打开时从门侧柱或门框边缘到门表面之间的宽度确定,见附图20.1。(2)对于双扇门,应按两扇门分别呈90°角打开时相对两扇门表面之间的宽度确定,见附图20.2。
    《湖南》问题31:门窗表中应单列注明门的净宽度,门洞尺寸及门框、门扇厚度应由设计单位确定并保证其真实有效。
    《广州》3.12:应根据单项工程疏散门的详图设计或参照国家相关标准图集进行计算,原则上,规范所要求的门净宽,应为门完全开启时可供人员通行的净宽度。
    《浙江》4.1.35:2、疏散门净宽度的计算方法:对于单扇门,门的净宽度为门扇呈90°角打开时门框内缘至门表面的水平距离;对于双扇门,为两扇门同时呈 90°角打开时,两扇门相对表面之间的水平距离。当门扇采用手动门栓固定在门框或地面上时,该门扇的宽度不计入疏散宽度,此时需要保证其他门扇开启后门口的净宽度不小于规定值,即从固定门扇的边缘至另一门扇开启 90°后的门内表面的水平距离。门的把手等附件,当凸出门表面不大于80mm时,可以不考虑其对疏散的影响;3、本条规定的净宽度0.80m不允许负偏差。
附图 4.1.35 疏散门的净宽计算
目录 返回 上节 下节

关闭