全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题122:建筑内同一防火分区的疏散走道上是否可以设置门?(1条)

122.1.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第7.0.1条:
医院建筑在走道上设置的门,是否应满足向两个疏散方向开启的要求?
答:原则上,疏散走道上不应设置影响疏散的门。对于如医院等使用分区有特殊要求的建筑,平面设计时应合理布置,避免在疏散走道中设门扇。确有困难时,且满足《建筑设计防火规范》GB50016第6.4.11条中疏散方向不限的相关规定时,可设置为双向开启;设单向疏散门时,建议由人员较多的一边开向人员较少的另一边;