问题111:多栋工业建筑贴邻建造时,其消防车道该如何设置?(2条)
111.1.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.1.4条:
丙类仓库和丙类高层厂房贴建,整体设环形消防车道是否可以?
解答:整体设环形消防车道可以。按《建筑防火通用规范》3.4的要求,应至少沿两个长边设置消防车道;
111.2.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》第2.1.5条:
如下图所示,多栋小型丙类仓库(单栋占地面积均小于1500㎡,总占地面积大于1500㎡且小于6000㎡),在满足规范对于两栋建筑防火间距不限的要求贴临建造时,是否可以沿组合建筑群的一个长边设置消防车道?
答:虽然占地面积不大于1500㎡的单栋乙、丙类仓库可不设置环形消防车道,但上图多个丙类仓库组合后占地面积大于1500㎡时,仍应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.1.3条规定沿建筑群设置环形消防车道,确有困难时应沿建筑群两个长边设置消防车道;
