全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题103:疏散走道、疏散楼梯梯段净宽度该如何计算?(5条)

103.1.《《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》部分条文执行问题的专家意见(2023年版)》第七条:
《防火通规》第7.1.4条对疏散走道和疏散楼梯的净宽度进行了规定。在《<建筑防火通用规范>GB55037-2022实施指南》第295页进一步指出,当设有栏杆、扶手时,净宽度计算应算至栏杆、扶手的内侧。这些要求与《民用建筑通用规范》GB55031-2022(以下简称《民用通规》)第5.3.3条有矛盾。如何把握?
【专家意见】疏散走道、疏散楼梯设置扶手时,净宽度可按《民用通规》规定计算至扶手中心线;

103.2.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.1.10条:
疏散楼梯、疏散走道等如设置扶手,净宽度的测量是以扶手中心线还是扶手内侧为准?
解答:当公共楼梯单侧有扶手时,梯段净宽应按墙体装饰面至扶手中心线的水平距离计算。当公共楼梯两侧有扶手时,梯段净宽应按两侧扶手中心线之间的水平距离计算。当有凸出物时,梯段净宽应从凸出物表面算起。靠墙扶手边缘距墙面完成面净距不应小于40mm。
依据:《民用建筑通用规范》GB550312022第5.3.3条;

103.3.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题27:
楼梯净宽计算,防火通规实施指南要求按栏杆或扶手内侧算,民用通规正文规定按扶手中心线算,两者不一如何执行?目前两种观点:
1) 民用通规属于技术法规,法律效力高于实施指南,应该按民用通规;
2) 防火通用规范实施指南由该规范主要编制人编制,涉及防火安全性,应从严执行;交流解答:应按指南的内侧考虑实际净尺寸;

103.4.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.3.16:
疏散楼梯梯段净宽度如何计算?
答:疏散楼梯梯段的净宽度按《民用建筑通用规范》GB55031-2022第5.3.3条规定,可计算至扶手中心线;

103.5.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》第四章问题15:
疏散楼梯的梯段净宽度如何计算?
回复:疏散楼梯的净宽度应计算按楼梯栏杆或扶手内侧之间的水平距离计算(详见附图 15);

目录 返回 上节 下节

关闭