问题101:计算疏散门净宽时是否需要考虑门把手等附件对疏散净宽的影响?(3条)
101.1.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.35.2条:
门的把手等附件,当凸出门表面不大于80mm时,可以不考虑其对疏散的影响;
101.2.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.6.4.1条:
门的把手等附件,当凸出门表面不大于80mm时,可以不考虑其对疏散的影响;
101.3.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第6.1.4.5条:
楼梯间、前室用于疏散的防火门除应符合现行国家标准中有关防火门的规定之外,尚应符合下列规定:5门的把手等附件,当凸出门表面不大于80mm时,可不考虑其对疏散宽度的影响;
