问题100:“丁”字型内走道上的房间门的安全疏散距离该如何计算?(4条)
100.1.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.1.30条:
“丁”字型内走道上的房间门的安全疏散距离计算方法如下:
1、当a≤b≤c时,需满足下列要求之一:(附图4.1.30)
(1)2a+b≤X,X为《建筑设计防火规范》表5.5.17位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离;
(2)a+b≤Y,Y为《建筑设计防火规范》表5.5.17位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。
2、当a>b时,需满足a+b≤Y,Y为《建筑设计防火规范》表5.5.17位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离;
100.2.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.37条:
“丁”字型内走道上的房间门的安全疏散距离计算方法:
1、当a≤b≤c时,需满足下列要求之一(附图3.5.37):
1)2a+b≤X,X为《建筑设计防火规范》表5.5.17位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离。
2)a+b≤Y,Y为《建筑设计防火规范》表5.5.17位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。
2、当a>b时,需满足a+b≤Y,Y为《建筑设计防火规范》表5.5.17位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离;
100.3.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.2.1条:
“丁”字型内走道上的房间门的安全疏散距离计算方法如下:
1、当a≤b≤c时,需满足下列要求之一:
1)2a+b+c≤2X,X为《建规》表5.5.17位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离;
2)a+b≤Y,Y为《建规》表5.5.17位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。
2、当a>b时(b为b、c之间较小值),需满足a+b≤Y,Y为《建规》表5.5.17位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离;
100.4.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.37条:
