问题92:地下汽车库的电梯厅(非消防电梯前室)与汽车库间除了用防火墙、防火门外,能否采用防火卷帘、防火玻璃隔墙分隔?(12条)
92.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第7.6.1条:
【问题1】地下汽车库的电梯厅(非消防电梯前室)与汽车库间除了用防火墙、防火门外,能否采用防火卷帘、防火玻璃隔墙分隔,以便满足业主通透性的需求?
【答复1】直通建筑内附设汽车库的电梯,在汽车库部分设置电梯厅,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔;也可采用防火玻璃隔墙,其耐火性能不应低于所在防火分隔部位的耐火性能要求;
92.2.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第2.3.6条:
地下汽车库与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等组合建造时,应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔,电梯可通至地下汽车库(应设候梯厅并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔,不得用防火卷帘替代);
92.3《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.3.1条:
直通建筑内附设汽车库的普通电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔,确需用防火卷帘替代时,卷帘总长度不得超过6m;
92.4.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.6.15条:
设置在地下建筑(地下车库或地下储藏室等)中的普通电梯是否需要设置电梯厅和其他部分分开?
地下建筑发生火灾不易发现,普通电梯如果不进行防火分隔会成为引火通道,因此,设置在地下建筑(地下车库或地下储藏室等)中的普通电梯需要设置电梯厅,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行防火分隔;
92.5.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.6条:
《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.6条:“直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯侯梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔”。电梯侯梯厅可否采用相当于2.00h耐火极限的防火玻璃墙、防火卷帘或水幕等等效分隔措施与汽车库分隔?
答:可以采用满足2.00h耐火极限的防火玻璃墙与汽车库分隔,其防火玻璃墙应整体满足耐火完整性和隔热性要求,并应提供相应的构件检验报告;但不应采用防火水幕及防火卷帘与汽车库分隔;
92.6.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(2023年版)》问题第六条:
问题六:直通建筑内附设汽车库的电梯,为了美观及装饰要求,电梯侯梯厅可否采用相当于2.00h耐火极限的防火玻璃、防火卷帘或水幕等等效分隔措施与汽车库分隔?
讨论成果:直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔;也可采用耐火极限不低于2.00h的防火玻璃墙和乙级防火门与汽车库分隔;直通建筑内附设汽车库的电梯,电梯侯梯厅不能采用防火卷帘+普通钢化玻璃、防火卷帘、水幕等方式与汽车库进行分隔;
92.7.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第2.1.2条:
地下室顶板之上的各单栋建筑,当地下与地上部分不连通时,按《建规》第8.2节规定分别独立考虑是否设置室内消火栓。如果地下与地上部分有连通,则按连通区域整体总体积考虑室内消火栓的设置。
注:地下与地上部分不连通:指建筑内无自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口,各自有独立的疏散楼梯和安全出口。若电梯、楼梯通至地下部分时,应设置候梯厅或楼梯前室(采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔,不得用防火卷帘代替);
92.8.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第5.0.2条:
直通建筑内附设汽车库的普通电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙(符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.5.3条规定的防火卷帘)和乙级防火门与汽车库分隔;
92.9.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第8.1.4.5条:
直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔;
92.10.《重庆市建设工程消防设计审查技术疑难问答(2023年版)》第1.0.5条:
直通建筑内附设汽车库的电梯,因装修需要,电梯厅能否采用相当于2.00h耐火极限的防火玻璃隔墙、防火卷帘或水幕等等效分隔措施与汽车库分隔?
答:直通建筑内附设汽车库的非消防电梯,应设电梯候梯厅,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或防火玻璃隔墙、甲级防火门与汽车库分隔。不得采用防火帘+普通钢化玻璃或防火卷帘、水幕等方式与汽车库进行分隔。直通建筑内附设汽车库的消防电梯,在汽车库内设置的前室或合用前室,须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与汽车库分隔;
92.11.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.4.6条:
设置在地下机动车库、地下非机动车库中的普通电梯是否需要设置电梯厅和其他空间分开?答:设置在地下机动车库、地下非机动车库中的普通电梯应设置电梯候梯厅,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门进行防火分隔;
92.12.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.4.19条:
《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.6条中电梯候梯厅(不含消防电梯前室或合用前室)的防火隔墙,可采用相同耐火极限要求的防火玻璃隔墙;
