全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题88:哪些场所或部位可以采用推拉门作为疏散门?(14条)

88.1.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.4.31条:
医疗建筑中有些房间因洁净要求而设置的推拉门是否可以作为疏散门?
答:手术部、ICU、NICU、CCU等有洁净需求而设置的弹簧门、自动启闭门可以作为疏散门,失火时门禁需自动失效,且可手动开启;手术室自动感应门停电时手动开启,仍为推拉门,故推拉门可以作为疏散门;

88.2.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第24条:
厂房或库房的尺度较大的门(平开门或推拉门)上开启小尺度的门是否可以作为人员安全疏散口?宽度是否有要求?
答:这种做法当然是允许的。现在采用防火卷帘分隔的一些部位,比如在通道上设置卷帘,汽车库地下环道的分隔部位等,都应该要考虑在防火卷帘旁边设应急疏散口。在比较大的门上面设计应急逃生门或者疏散门是很有必要的,宽度就按规范最小的宽度来考虑即可,当然还需要看具体情况,如果是作为主要疏散出口,需要根据人数来确定宽度,如果是做逃生口,那就按最小净宽度来考虑就可以;

88.3.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.27条:;
医院洁净手术室、ICU的疏散门可否采用电动感应推拉门?答复:可以采用,并满足《火通规》7.1.7中相关要求;

88.4.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第5.2.7条:
医院手术室、无障碍厕所、核磁用房、放射科用房、ICU等特殊用房,可以按工艺要求,设置停电后能手动开启的电动感应推拉门(门上醒目位置要有使用说明标识);

88.5.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第4.4.2条:
医院手术室、产房、重症监护等特殊洁净房间设有电动感应推拉门时,该推拉门应保证在紧急状态时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。(对《建筑设计防火规范》第6.4.11条的补充);

88.6.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第3.21条:
《建筑设计防火规范》GB50016第6.4.11条第1款规定:“民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门”。可否采用电动感应推拉门?如办公楼出入口大堂、医疗建筑部分功能用房等。
答:医疗建筑的手术室等特殊洁净用房可以按手术工艺要求,设置电动感应推拉门,并应满足专门规范要求;其他公共建筑用于疏散的门均不应采用电动感应推拉门,确需设置时,应采用断电后能手动开启的电动感应平开门;

88.7.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.6.3条:
厂房、仓库大型平开门、卷帘门可否做为安全疏散门?
参考做法:可手动开启的平开门及丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门、卷帘门可做疏散门使用。该类门如果不能手动开启,须电动辅助开启时属电动门,虽然是平开门或丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门、卷帘门仍不得做疏散门使用;

88.8.《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.3.4条:
医疗建筑中有些房间因功能要求而设置的推拉门是否可以作为疏散门?
答:医疗建筑中的手术部、ICU等因功能要求需设置自动启闭的推拉门,如推拉门同时作为疏散门,应满足火灾时门禁自动失效且可方便手动开启;

88.9.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第127条:
医院建筑中的CT,手术室等房间需要采用电动推拉门,此类房间是否必须加设平开门作为疏散门?
答:依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013第12.0.6条,自动感应门停电后能手动开启时,可作为疏散门;

88.10.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题37:
1)医院较大影像间面积大于75㎡,能否以铝板防护医用自动趟门作房间第2疏散门?
2)无障碍专用卫生间依据《建筑与市政工程无障碍通用规范》3.2.3规定无障碍厕所应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。据厦门市残联专家反馈,乘轮椅打开平开门非常吃力建议无障碍厕所采用水平滑动式门。上述场所特点是可燃物较少且使用人数少,可否采用水平滑动式门作为疏散门?如下图;
交流解答:属于特殊使用功能需求,可以采用推拉门。建议房间使用人数不超过5位;
88.11.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第4.4.2条:
医院手术室、产房、重症监护等特殊洁净房间设有电动感应推拉门时,该推拉门应保证在紧急状态时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。(对《建筑设计防火规范》第6.4.11条的补充);

88.12.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.3.17条:
特殊功能场所采用水平滑动式门做疏散门是否可行?
答:无障碍卫生间以及医疗建筑的手术室、ICU、CT室、核磁共振室等有特殊工艺要求的房间,可以采用水平滑动式门或电动感应推拉门,其中电动感应推拉门应具有在火灾时自动释放的功能,且人员不需使用任何工具即能容易地开启,并应在醒目位置设置便于识别的标识;

88.13.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.2.24条:
公共建筑内疏散走道上设置双向弹簧门或火灾时自动释放的带门禁系统的电动平移门是否能满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.6条中,“疏散出口应为平开门”的要求?
答:疏散门应采用平开门,公共建筑疏散走道上的疏散门可采用带观察窗的双向弹簧门。除洁净手术室等相关标准允许的场所外,不应采用平移门作为疏散门;

88.14.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第3.4.3条:
开向公共走道的无障碍厕所门可否采用推拉门?
答:可采用推拉门;