问题85:当民用建筑内的内天井尺寸不满足相关要求且采取别的措施时,天井周边的窗槛墙高度该如何控制?(3条)
85.1.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第7.3.2.1条:
7.3.2当尺寸不符合上述要求时,应满足以下要求:1 天井周边的窗槛墙不应小于1.5m;
85.2.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第1.3条:
对于回字形、U型等平面形状的建筑,其两翼墙上的门、窗、洞口之间间距有何要求?
答:……3 回字形建筑相对两翼最近的门、窗、洞口间距d不应小于按照内天井部分的空间高度h确定的防火间距要求(1.3图示4);当间距不符合上述要求时,应同时满足以下要求:
(1)天井周边的窗槛墙高度不应小于1.5m;
(2)开向天井的窗应采用固定或火灾时可自行关闭的甲级防火窗;
85.3.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第5.2.2条:
四面围合的封闭式内天井如何进行消防设计?
答:民用建筑内不宜设置四面围合的封闭式内天井,当需要设置时,天井的最短边尺寸应满足以下要求:
1、当建筑为多层建筑时,内天井最短边尺寸不应小于6m;当建筑为高层建筑时,最短边尺寸不应小于13m;
2、当内天井尺寸不符合上述要求时,应满足以下要求:
(1)天井周边的窗槛墙不应小于1.5m;
(2)开向天井的窗洞口应采用固定或火灾时可自行关闭的甲级防火窗;
